<em id="8um7p"></em>

  1. <em id="8um7p"><acronym id="8um7p"></acronym></em>

  2. <dd id="8um7p"><pre id="8um7p"></pre></dd>
    您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  3. 问题内容

    游客
    网架下面想采用橡胶板式支座解决温度应力
    问题分类:钢构技术   浏览:71  发布时间:2019-8-21 22:40:57

    请教大家一个问题,网架下面想采用橡胶板式支座,解决温度应力,可是风荷载下支座拉力很大,1500KN,风荷载引起的,还有什么别的好办法,谢谢。

    悬挑比较大,并且是室外,所以按雨棚风压计算的。

    板式橡胶支座不能抗拉,要靠锚栓,支座拉力太大,锚栓没法设了。

    回答问题
    为感谢您的回答,管理员会给优秀回答者一定的积分奖励。
    我来回答:
    登陆选项: 您现在是以游客身份回答,登录后回答该问题会体现在您的个人简历中,以展示您的技术能力,是否要登录?
    注:只支持个人会员登录回答,企业会员不支持,若无个人帐号请先注册。
    回答 共9条回答

    游客

    成品支座

    回答:2019-8-21 22:41:04

    游客

    1500,锚栓可以设计下来

    回答:2019-8-21 22:41:12

    游客

    那样橡胶支座上开洞特别大

    锚栓的抗拉强度是Q345是180,

    回答:2019-8-21 22:41:18

    游客

    我们800高H型钢,150弯矩,80剪力,算了20根20的锚栓还有点悬

    我们是砼结构后加悬挑钢梁,逼着用锚栓,你的情况不清楚啊!

    回答:2019-8-21 22:41:26

    游客

    我是网架支撑在独立的钢柱顶,采用的板式橡胶支座。风荷载下支座拉力1500KN

    采用橡胶支座是为了减小温度应力,网架一个方向150m,另一个方向80m

    网架向外悬挑了6~8m等

    回答:2019-8-21 22:41:32

    游客

    你也要看直径。你这种最好用成品支座

    成品支座可以有水平刚度,一样可以释放

    回答:2019-8-21 22:41:37

    游客

    成品支座很大种类,不知道选哪种?

    回答:2019-8-21 22:41:42

    游客

    找厂家配合,因为会根据你的要求支座大小不一样

    回答:2019-8-21 22:41:48

    游客

    用铸钢的吧

    成品的铸钢支座

    回答:2019-8-21 22:41:51